在做透传测试中。设备的RS485端子(6针)用一个无源的“485转串口模块”接到了电脑上。这种情况下设备上电后一直启动不起来,只有电源灯常亮,RUN灯一直闪。我把设备的RS485端子取下来(6针),断开了与电脑连接后重新上电,设备RUN灯闪一会,GPS,DS灯就都亮了,设备就可以正常动行。然后在接上设备上RS485端子,然后打开软件测试透传。每次都这样开机的时候不断开RS485端子(6针)就启动不起来。可能什么原因
reply

使用道具 report

60

主题

1428

帖子

5953

积分

Moderator

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5953
sofa
poston 2015-11-19 14:30 | authorOnly
注意:要关闭CONSOLE口对RS-232口的占用,否则你的串口模块发过来的数据,就会让我们的设备的u-boot收到,从而导致无法启动。
reply agree Against

使用道具 report

60

主题

1428

帖子

5953

积分

Moderator

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5953
bench
poston 2015-11-19 14:39 | authorOnly
看看我上面给你的那个文档
reply agree Against

使用道具 report

0

主题

24

帖子

98

积分

member

Rank: 2

积分
98
ground
poston 2015-11-20 10:11 | authorOnly
测试232的透传的话, 在管理器中对SerialPort2进行设置,类型改为透明串口,地址为-1就可以了。

本帖子中包含更多资源

pls login 才可以下载或查看,没有帐号?registerNow

x
reply agree Against

使用道具 report

60

主题

1428

帖子

5953

积分

Moderator

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5953
5#
poston 2015-11-20 10:15 | authorOnly
不需要手工设置u-boot param?
reply agree Against

使用道具 report

9

主题

44

帖子

141

积分

member

Rank: 2

积分
141
6#
 Owner| poston 2015-11-20 11:51 | authorOnly
u-boot的一个参数要改为 console=null ,是在WINFORDEMO程序里改,还是在管理器里改啥的?出汗
reply agree Against

使用道具 report

60

主题

1428

帖子

5953

积分

Moderator

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5953
7#
poston 2015-11-20 11:59 | authorOnly
你先按上面研发的答复试试。
reply agree Against

使用道具 report

9

主题

44

帖子

141

积分

member

Rank: 2

积分
141
8#
 Owner| poston 2015-11-20 13:36 | authorOnly
控制器中的串口2设置-1 透明传输后重启设备运行,串口可以通信如图,但有个现像就是一开始,我忘接RS232了,软件会提示这个是什么意思,如图

本帖子中包含更多资源

pls login 才可以下载或查看,没有帐号?registerNow

x
reply agree Against

使用道具 report

2

主题

96

帖子

472

积分

midMem

Rank: 3Rank: 3

积分
472
9#
poston 2015-11-20 14:18 | authorOnly
把 pTspData.Substring(0, len) 中的 len改成 pTspData.lenght, 即 pTspData.Substring(0, pTspData.Length)
试试
reply agree Against

使用道具 report

9

主题

44

帖子

141

积分

member

Rank: 2

积分
141
10#
 Owner| poston 2015-11-20 14:49 | authorOnly
pTspData.Substring(0, pTspData.Length)
TspData.Text = pTspData.Substring(0, pTspData.Length);//pTspData;led
RS232不连接电脑的时候,发送数据的时候就不提示那个图了,正常运行。